循环水系统的pH值过低了怎么办?

发布日期:2022/5/9 18:04:58 浏览量:948次

循环水系统的pH值过低了怎么办?

重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享循环水系统的pH值,供大家参考。

循环水系统由于操作失误或其他原因,有时会发生pH值降得过低的事故,过多的酸漏入循环水系统其后果是严重的。当pH值降到5以下时,碳钢表面形成的钝化膜会很快被破坏;在pH值为4左右时,析氢反应开始,使铁迅速溶解,腐蚀速度就很快。冷却水的 pH值较低时,混凝土水池也会遭到严重侵蚀,使水的硬度增加。

当发生pH值降得过低时,一般的处理方法是停止加酸并开大排污阀增加补充水量,使pH自然回升。如果pH值降到4.5以下时,除加大排污和增加补充水使pH值迅速恢复正常外,还应力人相当于十倍正常浓度的腐蚀抑制剂,并使这种浓度保持一星期或十天,以便重新形成保护膜。

漏酸后切勿加入苛性钠,因为当pH值达到7左右时,系统中过量的亚铁离子会以水合氧化物沉淀出来。

氢氧化亚铁很快就被水中的氧气氧化成为氢氧化铁、产生严重的污垢。

大量难溶的水合氧化铁将在水流速慢的地方沉积,从而产生沉积下的腐蚀。