电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014 PVDF管道安装

发布日期:2022/5/17 19:37:15 浏览量:896次

重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014  PVDF管道安装 ,供大家参考。


电子工业纯水系统中采用热熔焊接施工的 PVDF管道安装及质量验收标准:

1、焊接加工应在洁净度为7级的预制间或洁净室内进行,每道焊缝应做好相应的记录及质量检查,预制完成件的管端应采用洁净塑料袋密封包装好。

2、PVDF管道焊接作业人员应具有相应的焊接培训考核合格证书,作业过程应穿着洁净服、佩戴洁净手套。

3、管道焊接应根据管道品牌、直径采用对应型号的自动或半自动热熔焊机,焊接操作应符合产品的相关规定。

4、管材、附件密封包装应完整,在进行焊接加工或现场组装前不得拆除外包装。

5、 PVDF材料在装卸、运输和堆放过程,不得抛投或激烈碰撞及在铁质物体上拖、刮;管材、附件存放的环境应防雨、防晒且应堆放平整。


主控项目:

6、料进场时应检查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件。

检查数量:除规格尺寸抽查10%外,其余全数检查。检查方法:观察检查,尺量和核查相关文件。


7、管道应采用塑料割刀进行切割,切口端面应平整,无伤痕无毛刺。

检查数量:按数量抽查30%。检查方法:观察检查。


8、管道热熔焊接应符合下列要求:

1、管道组对错位允许偏差应为管壁厚度的士10%,组对间允许偏差应为士0.2mm;

2 、应保持热熔焊接加热板清洁、无尘;

3、根据管道管径、管壁厚度及产品的相关规定,准确设置加热温度及加热时间,并应严格控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间;

4 不同管壁厚度的管道、附件不得对接。检查数量:按数量抽查30%。

检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。


9、管道热熔对接的焊缝,应为均匀的双重焊道,且双重焊道谷底应高于管道外表面,高度宜为管壁厚的10%;双重焊道宽月应按管道壁厚确定,但不得小于2mm。

检查数量:按数量抽查30%。

检查方法:观察检查,尺量,必要时切下管段检查。